本帖最后由 yuyucongcong 于 2015-8-6 11:06 編輯
如果你有一臺Ashly的處理器,如果你想用中控控制它,那么以下這些可以幫你完成,請仔細閱讀,首先是是9點注意事項,非常重要!非常重要!我再重復一遍,非常重要。一定要閱讀完再做后面的步驟!
1) 在此文檔中,符號“$”是用于標記這個代碼位已經是十六進制,寫中控程序時,并不需要寫出這個符號“$”,必須以十六進制進行發送代碼(不支持以ASCII方式發送代碼),有一些中控程序既支持ASCII,也支持十六進制代碼,那么請選擇使用十六進制,可以使用Windows自帶的計算器,轉換為科學型計算器(在查看菜單),使用計算器可以方便的將此文檔中的任意十進制代碼和十六進制代碼進行互換。注意:在快思聰程序中,十六進制用“\x”表示,舉個例子:在快思聰程序里,將代碼“$F0”寫為“\xF0”
2) COM口設置:1起始位,8數據位,1停止位,無奇偶效驗。所有NE產品的波特率均為9600bps,除了ne24.24M。ne24.24M的默認波特率為38,400bps,但是當ne24.24M接收到以9600bps波特率傳送過來的10個$F9代碼后,會自動更改波特率為9600bps。
3) 代碼6,8和9只支持ne24.24M。
4) 代碼6-26與R10-R12,ne系列處理器接收到信息后,會返回相同的代碼,以提示已經接受并執行了此代碼。
5) 代碼0,2,4,R3,R5,與R7會從ne系列處理器當中調用一個特定的信息。
6) 當ne系列處理器接收到不適用或殘缺代碼后會有返回這些代碼。不會做其他動作。
7) 代碼66是從ne系列處理器發送出來的,當從本地調用了預設時。
8) 不是所有的代碼都可以用于所有的ne系列處理器。請參閱其產品手冊或軟件幫助文件。
9) RS232電纜為直通電纜,即2腳對2腳,3腳對3腳,5腳對5腳。
完整的解讀,請下載以下附件:
[號頭系列]解讀中控協議-Ashly NE系列處理器PEMA.Rev2.0.rar
(320.98 KB, 下載次數: 1239)
2013-7-24 16:39 上傳
點擊文件名下載附件
rar
[url=http://m.918tpp.com:8011/showtopic-661.aspx][/url] |
評分
-
查看全部評分
|