這個圖表很好理解,但結合到RDL具體的工程案例中,如何去計算呢?下面我們來圖舉例:
022_Nap.jpg (18.91 KB, 下載次數: 65)
下載附件
2011-2-25 16:14 上傳
有A,B,C和D共4個TwistPair模塊,他們的耗電量分別是:10mA,10mA,10mA和20mA,那么所有模塊總的總耗電量是50mA,要求電源的電流輸出至少為50mA,我們如构用CAT5網線,那么是22AWG的規格,在圖上的22AWG曲線上查50mA的位置,其距離大約是:280米,在實際的應用中,應該選擇大于50mA的電源適配器,比如選擇80mA的,這樣可以將損失在線纜上的電流也補回來。防止模塊供電不足,產生未知的工程問題,在實際工程中不好查出原因所在。
以上的案例如果是要求更為準確的計算,應該分別計算CBA鏈路和CD鏈路,因為兩條鏈路的電流實際上是不同的,所以如果有興趣,你可以自己算算分別是多長的距離。 |