14.jpg (1.58 KB, 下載次數: 181)
下載附件
2012-7-10 11:39 上傳
有該標識的線材,在發生火情燃燒時,不會散發出任何對人體有害的氣體,例如氯化物之類的。這一點經常在大型公共建筑投標要求里,作為要求提出。但是注意!無鹵技術線材并不是不燃燒的,這種線材仍然是可以燃燒的,所以通常有些項目,也要求一定的阻燃功能,這個功能被稱為FRNC(無鹵和阻燃)。
低有害氣體放出 當線材的絕緣護套(例如PVC材質)含有氯元素時,就會在燃燒時產生濃密的黑色煙霧。而無鹵線材在燃燒時,只能散發出大約十分之一密度的煙。
15.jpg (1.42 KB, 下載次數: 185)
下載附件
2012-7-10 11:39 上傳
這些線材遵循防火準則,是阻燃且無鹵的,按這個準則又被進行更細的分類。所有的線材都在我們的目錄里,具有此標識的線材的技術指標表里,都會有明確的表示出FRNC的具體細節: 依照DIN VDEO472和IEC測試:
燃燒負載/逆火焰:測試C型,依照VDE0472第804部分和IEC332-3
無鹵技術:煙霧腐蝕性測定依照VDE0472第813部分和IEC754-1
煙霧密度:依照VDE0472第816部分 所有FRNC標識的線材,是根據VDE 0472第804部分,進行測試:
FRNC測試A型 以測量長60厘米的線材為樣品,垂直懸掛在一個金屬箱(高1200毫米×寬300毫米×深400毫米)的中心。定義燃燒氣體的火焰是固定的,以垂直角度為參考,因此它傾斜于軸45°。火焰灼燒線材樣本從下端起約100毫米。直到導體或大部分的金屬外殼浮現,但不得超過20秒。如果測試樣品沒有燃燒,或者如果火焰自己熄滅,由火焰的高溫產生的損傷沒有延伸到測試樣品的上端,表明試驗成功。 FRNC測試B型 以測量長60厘米的線材為樣品,垂直懸掛在一個金屬箱(高1200毫米×寬300毫米×深400毫米)的中心。定義燃燒氣體的火焰是固定的,以垂直角度為參考,因此它傾斜于軸45°;鹧孀茻材樣本從下端起約100毫米,持續大約1-2分鐘(此時長取決于樣品的重量)。如果測試樣品沒有燃燒,或者如果火焰自己熄滅,由火焰的高溫產生的損傷沒有延伸到測試樣品的上端,表明試驗成功。 FRNC測試C型 以測量長360厘米的線材為樣品,固定在梯形測試架的一邊。這個測試架垂直插入干燥室,距離干燥室的后面有150毫米。線材樣品灼燒的火焰高達約60厘米,在800°C的溫度下通過一個約250毫米寬的燃燒器灼燒。曝光時間為20分鐘。如果測試樣品沒有燃燒,或者如果火焰自己熄滅,由火焰的高溫產生的損傷沒有延伸到測試樣品的上端,表明試驗成功。 |